Марьян
Здраствуйте! Програмирую Siemens s7-1200. Создал FB для индикации клапанов, вызываю его 14 раз с разными DB, но проблема в том, что каждый раз когда меняется какая то переменная для одного клапана, реагируют все. В чем может быть проблема, подскажите пожалуста. Спасибо.
Suvuy
В FB наверняка используете какието свои маркера, которые остаются не инициализированными при новом вызове блока. Они и влияют на результат.

ДБ для каждого свое, а входные параметры тоже свои? или одни для всех ? wink.gif

Ну и... просто выложите проект.
Марьян
Все решил! Проблема была в том что в FB использовал таймер, а он выходит был один для всех вызовов. Спасибо!